Отключение питания ШД при снятии питания с драйвера

схемы блоков питания, модернизация, ремонт и примение

Модераторы: Ruz_and, Master-VRI, al-drw

Аватара пользователя
Аэробус
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 23:00

Отключение питания ШД при снятии питания с драйвера

Сообщение Аэробус » Ср авг 19, 2009 16:59

Собсно, почитав темы о проблемах сгорания драйверов при снятии с них 5 вольт и не снятии питания с ШД.
Может это уже обсуждалось, прошу прощения. Ну в общем можно ли вот так решить этот вопрос?
http://www.ecssoft.com/123.gif
Чото не понял как сюда картинку присобачить :(
Ну в общем картинка по ссылке

Аватара пользователя
koolhatcker
Сообщения: 601
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 00:00
Откуда: Омск

Сообщение koolhatcker » Ср авг 19, 2009 17:28

Может я чего-то не понимаю...
А почему не сделать так?
Изображение

Аватара пользователя
Аэробус
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 23:00

Сообщение Аэробус » Ср авг 19, 2009 17:31

Дык именно так и сделано :o
Просто не стал перерисовывать схему.

Аватара пользователя
Dj_smart
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 00:00
Откуда: Украина.Меж Днепропетровском и Донецком
Контактная информация:

Сообщение Dj_smart » Ср авг 19, 2009 18:22

У меня в контроллере на на рассыпухе сделано именно так, как дал koolhatcker. Только когда на логике есть +5 вольт, включается релюха. Но я так сделал по другой причине :) . БП импульсный самопал, на TL494. И когда при включении открыты ключи для двух обмоток униполярников, БП просто не запускался. А так - БП "завёлся", логика устаканилась, и подаётся питание на двигуны.
Глаза боятся а руки делают!

Аватара пользователя
Аэробус
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 23:00

Сообщение Аэробус » Ср авг 19, 2009 18:54

Иными словами, можно без лишних деталей(без оптоары) на прямую посадить и этого достаточно?

Аватара пользователя
Dj_smart
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 00:00
Откуда: Украина.Меж Днепропетровском и Донецком
Контактная информация:

Сообщение Dj_smart » Ср авг 19, 2009 19:01

без лишних деталей(без оптоары) на прямую посадить и этого достаточно?

Ну если оптопара для развязки от чего-то, а так не имеет смыла усложнять. Есть +5 - есть и на движки, пропало - так всё. Одно считаю важным: разрывные контакты реле должны быть ПОСЛЕ конденсаторов фильтра. Иначе их ёмкости вполне может хватить натворить бед.
Глаза боятся а руки делают!

Аватара пользователя
Ermak
Сообщения: 1239
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 00:00
Откуда: г. Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Ermak » Ср авг 19, 2009 19:07

А что за реле G2RL-1AB-DC5 такое, которое даже поисковиком не находиться?

Аватара пользователя
Lelik
Сообщения: 780
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 00:00

Сообщение Lelik » Ср авг 19, 2009 19:17

Объясните почему должен драйвер сгореть при снятии с него напряжения и не снятии питания ШД????

Аватара пользователя
dizzyy
Сообщения: 491
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 00:00
Откуда: Украина, Червоноград
Контактная информация:

Сообщение dizzyy » Ср авг 19, 2009 19:24

Lelik писал(а):Объясните почему должен драйвер сгореть при снятии с него напряжения и не снятии питания ШД????

http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... &p=436#436

Аватара пользователя
Dj_smart
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 00:00
Откуда: Украина.Меж Днепропетровском и Донецком
Контактная информация:

Сообщение Dj_smart » Ср авг 19, 2009 19:24

Микросхемы ТАххх и Аххх имеют такую дурную привычку - горят при пропадании 5 вольт, если осталось питание движков. Точно марку микросхем не помню.
Глаза боятся а руки делают!

Аватара пользователя
Lelik
Сообщения: 780
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 00:00

Сообщение Lelik » Ср авг 19, 2009 19:33

Спасибо за разъяснения. Хорошо что мне такое не грозит, у меня свой драйвер на меге.

Аватара пользователя
koolhatcker
Сообщения: 601
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 00:00
Откуда: Омск

Сообщение koolhatcker » Ср авг 19, 2009 20:19

Иными словами, можно без лишних деталей(без оптоары) на прямую посадить и этого достаточно?

Вот именно. Я не понял для чего такая сложная схема, когда достаточно одного единственного реле. Ну и RC цепочка параллельно контактам реле не повредит.
А что за реле G2RL-1AB-DC5 такое, которое даже поисковиком не находиться?

А фиг его знает - первое попавшееся в протеусе с одной группой контактов на замыкание.:) Естественно схема приведена для реле, управляемого напряжением равным напряжению питания логики и током контактов по постоянному току превышающему суммарный пиковый ток потребления всех драйверов.:))
P.S. А почему именно реле? Можно ведь просто полевик поставить. В затворе делитель из 2-х резисторов - один на землю, другой на питание логики...

Аватара пользователя
Аэробус
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 23:00

Сообщение Аэробус » Чт авг 20, 2009 11:52

Lelik писал(а):...Хорошо что мне такое не грозит, у меня свой драйвер на меге.

Это не факт! У меня на тиньке. И все равно надо от этого защищать. :)

Аватара пользователя
Dj_smart
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 00:00
Откуда: Украина.Меж Днепропетровском и Донецком
Контактная информация:

Сообщение Dj_smart » Чт авг 20, 2009 12:19

И все равно надо от этого защищать.

В принципе... Если силовая на полевиках, возможен вариант что один из них в мосту останется открытым, и при пропадании 5-ти вольт, из-за преходных процессов будет ошибочно открыт другой. Погорит. Ради эксперимента, тестером откройте полевик, лежащий на столе. Так вот он останется открытым и через несколько минут.

Гы... прошло 10(!)минут. Полевик ОКРЫТ!
Глаза боятся а руки делают!

Аватара пользователя
Аэробус
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 23:00

Сообщение Аэробус » Чт авг 20, 2009 15:46

Dj_smart писал(а):P.S. А почему именно реле? Можно ведь просто полевик поставить. В затворе делитель из 2-х резисторов - один на землю, другой на питание логики...

Гы... прошло 10(!)минут. Полевик ОКРЫТ!


Пот именно по этому и не получается полевик :(