TB6550 ограничение тока удержания и индикация шага

контроллеры на L297-298 и прочих микросхемах. формат команд Step/DIR

Модераторы: Ruz_and, Master-VRI, al-drw

KrisKelvin
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2015 12:20

TB6550 ограничение тока удержания и индикация шага

Сообщение KrisKelvin » Вт фев 03, 2015 13:20

...задолбался бороться с нагревом моторов !

ограничение рабочего тока в TB6550 зависит от сопротивления резисторов-шунтов
и есть пины управления тока.
вот только нет там ограничения тока удержания !!!!

на схеме выход из положения плюс визуализация шага и направления.

http://vri-cnc.ru/forum/gallery/image.php?album_id=33&image_id=217
Изображение


подбором сопротивления шунтов т.е. положением выключателей на SW2 выставляется максимальный ток драйвера, а SW1 устанавливает процент от максимального тока.
не забывайте что шунтов ДВА и их сопротивление должно быть одинаковым,
так что переставляя положение SW2.1 SW2.2 SW2.3 не забудьте то-же самое положение выставить на SW2.4 SW2.5 SW2.6 !!!
при каждом приходящем импульсе STEP запускается мультивибратор на время определенное RC-цепочкой (0.1 мкф и 39 ком)
выход мультивибратора управляет "землей" на DSW1.
когда нет импульсов STEP, на общем контакте SW1.1 и SW1.2 висит "1", таким образом загоняя микросхему драйвера в режим 20% от максимального тока.
при прихождении фронта импульса STEP, выход мультивибратора падает в "0" и на ноги управления током TB6550 приходит то, что выставлено SW1,
и мы можем варьировать током 100% 75% 50% и 20% от максимально тока заданного на SW2

светодиоды выключены в когда нет импульсов STEP и показывают направление движения двигателя когда идут импульсы.

....а еще такая схема дает возможность форсировать рабочие токи двигателя что успешно работает на моем станке !

Вернуться в «контроллер Step/DIR»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя